天天向上 2009-08-29 17:30:51 | 山西省 其他專業 | 940查看 3回答
通風系統工程
通風管道刷油時是刷一遍乘一次系數還是刷風遍只乘一次?軟管接口,散流器和導流片算主材嗎?如果算的話分別是什么主材呢?還有風管套定額時,只按鋼板厚度套就行吧,不用按風管規格套吧?問題補充:打錯了,應該是刷幾遍,我錯打成風了.我執行的是2000定額軟管接口我看定額中含的帆布了啊還用算主材嗎?還有導流片是不是也要算主材?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟管接口,散流器算主材導流片不算主材 主材就是軟接頭(帆布),散流器 風管套定額時,只按風管規格套不用按鋼板厚度套 帆布在輔材里有啦不用再算,我一般是調價, 風管刷油只按第一遍刷油計算,內或外單次刷油定額系數*1.2,內外刷油*1.1 ,這里指的是薄鋼板 意思是不管你刷幾次 都套第一遍刷油,你刷4次就按第一遍刷油工程量*4
2009-08-29 17:36:58
-
“刷風遍”是什么意思,不明白。 風管套定額時,要考慮規格,鋼板厚度不同時要換算。
2009-08-30 17:59:04
-
風管套定額時是按風管的周長算的
2009-08-30 13:28:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看