周聰 2022-06-06 11:13:20 | 四川省 土建概算招投標土建計量GTJ | 1227查看 1回答
柱腳節點在廣聯達土建模型中如何處理?
主體結構為鋼梁鋼柱, 因為要布置裝飾的原因需要在GTJ2021里邊建模
如下圖,柱腳節點分為兩部分(上400,下400),上部分主體鋼結構安裝完成后,用C30細石混凝土包裹,下部分也是細石混凝土么? (圖紙右下角標注未注明的混凝土為C30)
上半部分包裹柱腳的混凝土要高出室外地面200mm,所以建模用樁承臺替代時,標高應該選擇600還是800?, 因為地面室內標高為0.00, 如果選擇800,不是要凸出去一部分么? 不符合常識呀
求解答,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下部也是細石混凝土,這部分套用二次灌漿,是固定預埋件的,底表高設置-0.6頂標高-0.2,上面也如此設置標高,是包柱角
2022-06-06 12:45:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看