-
愚者ove 2022-06-04 15:07:57 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 378查看 2回答
關于框架梁遇剪力墻圖元繪制位置的問題?
前兩幅圖,是把框架梁繪制到暗柱外邊,重提兩跨計算后,顯示是直錨,鋼筋總重183.144kg。
后兩幅圖,是把框架梁會知道暗柱里邊,重提兩跨計算后,顯示是彎錨,鋼筋總重184.754kg。
問題:在剪力墻結構中,是不是會知道暗柱外邊,軟件就把框架梁當連梁處理了?
問題:應該把框架梁繪制到暗柱的外邊還是里邊呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
截圖一二是對的,暗柱內畫上剪力墻,梁畫到暗柱邊緣就好了,同圖一
首次提交 2022-06-04 15:10:33 最近修改2022-06-04 15:11:45 (修改過1次)
-
你好:首先暗柱用剪力墻覆蓋,然后繪制梁。
在工程設置---計算設置---【梁以平行相交的墻為支座】改成【是】,然后將梁布置到剪力墻邊,相切布置后【重提梁跨】即可按照節點設置中lae計算。
2022-06-04 15:11:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看