段 2022-06-04 09:46:50 | 陜西省 安裝預算結算 | 4128查看 3回答
各位前輩,電纜預留中定額說明 電纜進控制柜保護屏及模擬盤等 需要預留寬+高?
各位前輩,電纜預留中定額說明 電纜進控制柜保護屏及模擬盤等 需要預留寬+高,是指的是那些設備、箱需要預留,因為之前計算都是電纜頭*1.5就行了,這個進配電箱的預留是具體怎么考慮的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就按這個表的數據計算長度。
2022-06-04 09:53:21
-
半周長是檢修預留量,電纜頭1.5米 是本身需要剖開1.5米長度,制作成電纜頭,不屬于檢修預留量。
2022-06-04 10:01:21
-
指的是電纜進配電箱需要預留的長度
首次提交 2022-06-04 10:20:19 最近修改2022-06-04 10:21:30 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看