w2****@126.com 2009-08-28 09:30:03 | 山東省 其他專業 | 299查看 6回答
為什么在最后匯總計算中,出現“樓層總有未提取跨的梁”?已經原位標注過了,而且梁已經變成綠色的了?
為什么在最后匯總計算中,出現“樓層總有未提取跨的梁”?我設置的梁已經原位標注過了,而且都已經變成綠的了。這是怎么回事?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你得每層都找下 且檢查一下分層里是否有梁
2009-08-28 11:32:52
-
可能是有的梁沒有識別 看看分層里面
2009-08-28 10:17:48
-
為什么在最后匯總計算中,出現“樓層總有未提取跨的梁”?我設置的梁已經原位標注過了,而且都已經變成綠的了。這是怎么回事? 回答:分層里是否有梁,請檢查一下
2009-08-28 10:29:11
-
應該還有未識別的梁,你得每層都找下.出現“樓層總有未提取跨的梁”時,點確定,在對話框中雙擊出錯的梁的名稱,就能找到未識別的梁
2009-08-28 09:32:14
-
肯定是有那個梁沒識別,你在預覽看下 有沒有紅色的梁 紅色的是未識別的
2009-08-28 09:36:02
-
在計算時出現提示后,點擊是退出計算,在彈出的對話框中雙擊那個構件來查看一下
2009-08-28 09:36:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看