安裝小白 2022-05-31 13:39:13 | 遼寧省 安裝 | 268查看 2回答
電氣消防工程問題!!
這4條線是從ZK出來還是從XJ出來?
如果是XJ出來的 那BV-2*2.5+RVS-2*1.5 是不是就是這4根線,不用改4*2.5+4*1.5吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4是ZK控制線,沒跟都是KVV-7*1.5。消防電源監控只有一根,為了計算的準確性,你看旁邊的配電箱系統圖,看這個箱子系統圖上對應了一根至消防控制室的控制線,有時候這個消防圖紙上的根數不對,要根據這個配電箱所對應的系統圖去計算
2022-05-31 14:18:52
-
是的
2022-05-31 13:46:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看