是墩墩啊 2022-05-27 21:28:33 | 山東省 安裝 | 557查看 3回答
想問下老師,這個應急照明配電箱是不是系統圖寫錯了?
1、這是車庫的系統圖,這個應急照明配電箱的系統圖是不是寫錯了?應該是沿橋架沿管敷設啊?他這個直接寫的是沿管敷設,這樣對嗎?
2、是不是應該跟這個ATG 的一樣?沿橋架沿管敷設?
2022-05-27 21:47:25 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
系統圖應該是沒錯,上圖的系統圖是消防應急照明,他的線路如果走線槽,應該是防火線槽,看平面圖的畫的路由。
下圖是普通照明系統。普通照明系統可以走強電的線槽。
2022-05-27 21:32:20
-
圖紙 的疑問可問設計
首次提交 2022-05-27 21:32:46 最近修改2022-05-28 07:00:47 (修改過1次)
-
沒有錯;
應急照明走管;
普通照明走橋架,再走管。
2022-05-28 09:17:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看