lz****@sina.com 2009-08-26 19:51:33 | 四川省 其他專業 | 734查看 2回答
關于基礎梁端支座錨固的問題
在基礎中畫梁時 如果構件是安“梁”來建立的根據平法03G101中梁在支座的錨固為la,直錨時因大于Hc+5d。這個在軟件中也是這樣計算的。 但是如果是用“基礎梁”來建立構件畫圖計算的錨固就是“支座寬度-40+470/2”。 我想問這個錨固計算的依據是從哪兒來的? 謝謝各位了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上面的計算依據都是根據03G101-1圖集以及04G101-3 /06G101-6圖集 錨固可以根據設計的實際值自行調整的,【前提是用梁構件建立基礎連梁】 軟件中的基礎梁端部錨固是按照非框架梁錨固設置的,【支座寬-保護層-梁凈高/2】你說的情況屬于基礎連梁,不是基礎梁。應該根據設計是貫通通過基礎構建還是到基礎構建邊錨固Lae即可
2009-08-26 19:52:40
-
不是我是安基礎梁設的構件,支座為樁承臺(1500*1600)計算式是:1500-40+470/2+9000+1500-40+470/2;公司描述為:錨固+凈長+錨固。而梁的尺寸是350*550 我就是想知道 “1500(支座寬,即承臺)-40(基礎保護層)+470/2(這是彎折長度=[550-80]/2)
2009-08-26 20:35:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看