舞名大大 2022-05-25 21:25:32 | 河北省 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1676查看 1回答
污水泵檢查接線的問題
圖中的污水泵,在執行了檢查接線定額后,那段電源線還需要計取執行配管配線嗎?污水泵需不需要執行電機調試,電機干燥估計就免了。液位計的接線,那段電源線在采購時一般是浮球自帶的,正常算量還需要按圖計算工程量,套管內穿線定額,然后再套一個液位計的安裝定額嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在執行了檢查接線定額后,那段電源線還需要計取執行配管配線,污水泵需不需要執行電機調試。液位計的接線,那段電源線在采購時一般是浮球自帶的,正常算量還需要按圖計算工程量,套管內穿線定額,然后再套一個液位計的安裝定額
2022-05-25 21:46:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看