糖 2022-05-25 17:21:56 | 廣東省 安裝裝飾預算計價軟件GCCP | 703查看 3回答
空調冷媒管線路圖需要計算那些內容?
空調冷媒管線路圖需要計算什么,
1、PVC冷凝水管Φ20要加上橡塑保溫管,是整條冷凝水管都要算保溫嗎,橡塑保溫管是套在冷凝水管外層的嗎?
2、冷媒管要怎么套清單定額,工程量是計算室內機到室外機的距離長度?
3、φ19.1/φ12.7,是指冷媒管的管徑嗎,為什么有兩個徑數?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、要看設計要求。是
2、他用銅管安裝清單和定額。是
3、是。是兩根不同管徑的管道
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-05-25 17:26:06
-
1、PVC冷凝水管Φ20要加上橡塑保溫管,是整條冷凝水管都要算保溫,橡塑保溫管是套在冷凝水管外層的。
2、冷媒管要套相應 管道清單和定額,工程量是計算室內機到室外機的距離長度
3、φ19.1/φ12.7,是指冷媒管的管徑,19.1是氣態管徑,12.7是液態管徑
2022-05-25 17:25:47
-
1、是的,都要保溫
2、清單套銅管,定額套冷媒管工程量是計算整個長度
3、兩根都是管徑,一根氣管,一根液管。按不同規格區分,分別計算長度。有相關定額,但是冷媒介質需要補充主材
2022-05-25 17:28:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看