神弗福也521 2022-05-22 11:12:59 | 遼寧省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 958查看 2回答
安裝算量軟件中,燈具布置好后,畫電線,但是電線立管有的不生成?有的生成怎么辦?
安裝算量軟件中,燈具布置好后,畫電線,但是電線立管有的不生成?有的生成怎么辦?怎么回事?
2022-05-22 11:18:44 補充
2022-05-22 11:20:12 補充
配電箱也有這個情況
我先把配電箱識別上去了
后畫的電線
但是立管依然不生成
是怎么回事?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是不是吸頂燈不生成,吸頂燈安裝高度是層頂,管道敷設(shè)方式也是層頂的情況下是不會生成立管的
試試直接回路識別,回路識別方便一些,然后檢查補一下沒識別到的就好了
首次提交 2022-05-22 11:17:00 最近修改2022-05-22 11:23:01 (修改過1次)
-
一段段的畫,到燈具就斷開,就生成有的,不斷開,就不能生成,復(fù)制一個粘貼到燈位
首次提交 2022-05-22 11:18:28 最近修改2022-05-22 11:19:08 (修改過1次)