老大大大 2022-05-20 09:53:43 | 浙江省 安裝 | 437查看 3回答
防雷接地問題
利用結構鋼柱作為防雷引下線,下部距室外地坪下1米焊出一根 -40*4熱鍍鋅扁鋼, 此導體伸向室外距外墻皮的距離宜不小于 1.5米。.距室外低坪上0.5米處予留接地電阻測試盒。請問是每一處的引下線處都要向室外地坪下1米焊出一根40X4熱鍍鋅扁鋼伸向室外1.5m嗎?比如共8處引下線,所以鍍鋅扁鋼為(1+1.5)*8是這樣嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
正確
2022-05-20 09:54:28
-
是的
2022-05-20 09:59:58
-
還要乘系數1.039吧
2022-05-20 10:09:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看