底層預算員 2022-05-18 22:50:26 | 廣東省 土建市政施工結算審核 | 315查看 1回答
軟件導出的鋼筋和班組報上來的有差距
同一堵墻,我的鋼筋設置也沒有什么問題都與圖紙相符,但是差十幾噸,這是怎么回事。
2022-05-18 23:46:01 補充
這個問題大概搞明白了。一面墻長33米 還有5根1000*1000的柱子 班組能下出來37.9米的料 肯定是瞎報的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是不是錨固長度~、混凝土標號有沒有設計正確了~~
2022-05-22 20:26:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看