-
7469538xrzx 2009-08-24 16:00:33 | 陜西省 其他專業 | 1367查看 1回答
如何施工的,怎么套用定額
水泥粉煤灰碎石樁,施工方法長螺旋鉆孔,商品砼問題補充:樁做法:水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁) 土壤級別:根據地質資料自行考慮 單樁長度、根數:12.6M內(含500的保護要段) 樁截面:D=400mm 成孔方法:長螺旋鉆孔 樁體混合料為:C10混凝土 商品砼 棄土運距:自行考慮 含鑿樁頭費用
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納螺旋鉆孔灌注樁 依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002 《建筑樁基技術規范》JGJ94-94 1、范圍 本工藝標準適用于工業及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注樁。 2、施工準備 2.1作業條件 2.1.1、地上、地下障礙物都處理完畢,達到“三通一平”。施工用臨時設施準備就緒。 2.1.2、場地標高一般為承臺梁的上皮標高,并經過夯實或碾壓。 2.1.3、分段制作好鋼筋籠,其長度以5~8m為宜。 2.1.4、據圖紙放軸線及樁位點,抄上水平標高木橛,并經過預檢簽字。 2.1.5、施工前作成孔試驗,數量不少于2根。 2.1.6、選擇和確定鉆孔機進出路線和鉆孔順序,制定施工方案,做好技術交底。 2.2材質要求 2.2.1、水泥:采用32.5級礦渣硅酸鹽水泥。 2.2.2、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.2.3、石子:卵石或碎石,粒徑5~31.5mm,含泥量不大于2%。 2.2.4、水:自來水或不含有害物質的潔凈水。 2.2.5、鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告,表面無老銹和油污。 2.2.6、墊塊:用1:3水泥砂漿埋22號火燒絲提前預制成或用塑料卡。 2.2.7、火燒絲:規格18~20號鐵絲燒成。 2.2.8、外加劑、摻合料。 2.3工器具 主要工器具:螺旋鉆孔機、機動小翻斗車或手推車、長短棒式振搗器、溜筒、蓋板、測繩、手把燈、低壓變壓器及線墜等。 3、操作工藝 3.1工藝流程 鉆孔機就位——鉆孔——檢查質量——孔底清理——孔口蓋板——移鉆孔機——移蓋板測孔深、垂直度——放鋼筋籠——放混凝土溜洞——澆筑混凝土(隨澆隨振)——插樁頂鋼筋 3.2操作工藝 3.2.1鉆孔機就位 鉆孔機就位時,必須保持平穩,不發生傾斜、位移,為準確控制鉆孔深度,要在機架上或機管上作出控制的標尺,以便在施工中進行觀測、記錄。 3.2.2鉆孔 調直機架挺桿,對好樁位(用對位圈),開動機器鉆進、出土,達到控制深度后停鉆、提鉆。 3.2.3檢查成孔質量 3.2.3.1、鉆深測定:用測深繩(錘)或手提燈測量孔深及虛土厚度。虛土厚度等于鉆孔深的差值,虛土厚度不超過lOcm。 3.2.3.2、孔徑控制:鉆進遇有含石塊較多的土層,或含水量較大的軟塑粘土層時,必須防止鉆桿晃動引起孔徑擴大,致使孔壁附著擾動土和孔底增加回落土。 3.2.4孔底土清理 鉆到預定的深度后,必須在孔底處進行空轉清土,然后停止轉動;提鉆桿,不得曲轉鉆桿??椎椎奶撏梁穸瘸^質量標準時,要分析原因,采取措施進行處理。進鉆過程中散落在地面上的土,必須隨時清除運走。 3.2.5移動鉆機到下一樁位 經過成孔檢查后,要填好樁孔施工記錄。然后蓋好孔口蓋板,并要防止在蓋板上行車或走人。最后再移走鉆機到下一樁位。 3.2.6澆筑混凝土 3.2.6.1、移走鉆孔蓋板,再次復查孔、孔徑、孔壁、垂直度及孔底虛土厚度。有不符合質量標準要求時,要處理合格后,再進行下道工序。 3.2.6.2、吊放鋼筋籠:鋼筋籠放人前要先綁好砂漿墊塊(或塑料卡);吊放鋼筋籠時,要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋籠放到設計位置時,要立即固定。遇有兩段鋼筋籠連接時,要采取焊接,以確保鋼筋的位置正確,保護層厚度符合要求。 3.2.6.3、放溜筒澆筑混凝土:在放溜筒前要再次檢查和測量鉆孔內虛土厚度。澆筑混凝土時要連續進行,分層振搗密實,分層高度以搗固的工具而定。一般不大于1.5m。 3.2.6.4、混凝土澆筑到樁頂時,要適當超過樁頂設計標高,以保證在鑿除浮漿后,樁頂標高符合設計要求。 3.2.6.5、撤溜筒和樁頂插鋼筋:混凝土澆到距樁頂1.5m時,可拔出溜筒,直接澆灌混凝土。樁頂上的鋼筋插鐵一定要保持垂直插人有足夠的保護層和錨固長度,防止插偏和插斜。 3.2.6.6、混凝土的坍落度一般為8~10cm;為保證其和易性及坍落度,要注意調整砂率和摻人減水劑、粉煤灰等。 3.2.6.7、同一配合比的試塊,每班不得少于一組。 4、質量標準 4.1混凝土灌注樁(鋼筋籠)質量要求 主控項目 (1)主筋問距:±lOmm。尺量檢查。 (2)長度:±lOOmm。尺量檢查。 一般項目 (1)鋼筋材質檢驗符合設計要求,檢查合格證及檢驗報告。 (2)箍筋間距:±20mm。尺量檢查。 (3)直徑:±lOmm。尺量檢查。 4.2螺旋鉆孔灌注樁的質量要求 主控項目 1)灌注樁的原材料和混凝土強度必須符合改汁要求和施工規范的規定。 2)成孔深度必須符合設計要求。以摩擦力為主的樁,沉渣厚度嚴禁大于300mm;以端承力為主的樁,沉渣厚度嚴禁大于100mm。 3)實際澆筑的混凝土量,嚴禁小于計算體積。 一般項目: 1)澆筑混凝土后的樁頂標高及浮漿的處理,必須符合設計要求和施工規范的規定; 2)灌注樁的樁位偏差必須符合下表的規定: 灌注樁的平面位置和垂直度的允許偏差 序號 成孔方法 樁徑允許偏差(mm) 垂直度允許偏差(%) 樁位允許偏差(mm) 1~3根、單排樁基垂直于中心線方向和群樁基礎的邊樁 條形樁基沿心線方向和群樁基礎的中間樁 1 干成孔灌注樁 -20 <1 70 150 注.1、樁徑允許偏差的負值是指個別斷面。 2、采用復打、反插法施工的樁,其樁徑允許偏差不受上表限制。 3、H為施工現場地面標高與樁頂設計標高的距離,D為設計樁徑。 5、成品保護 5.1、鋼筋籠在制作、運輸和安裝過程中,要采取措施防止變形。吊人鉆孔時,要有保護墊塊、或墊管和墊板。 5.2、鋼筋籠在吊放人孔時,不得碰撞孔壁。灌注混凝土時,要采取措施固定其位置。 5.3、灌注樁施工完畢進行基礎開挖時,要制定合理的施工順序和技術措施,防止樁的位移和傾斜。并檢查每根樁的縱橫水平偏差。 5.4、成孔內放人鋼筋籠后,要在4h內澆筑混凝土。在澆筑過程中,要有不使鋼筋籠上浮和防止泥漿污染的措施。 5.5、安裝鉆孔機、運輸鋼筋籠以及澆筑混凝土時,均要注意保護好現場的軸線樁、高程樁。 5.6、樁頭外留的主筋插鐵要妥善保護,不得任意彎折或壓斷。 5.7、樁頭混凝土強度,在沒有達到5Mpa時,不得碾壓,以防樁頭損壞。 6、應注意的質量問題 6.1、孔底虛土過多:鉆孔完畢,要及時蓋好孔蓋板,并防止在蓋板上過車和行走。操作過程中要及時清理虛土,必要時可二次投鉆清土。 6.2、塌孔縮孔:注意土質變化,遇有砂卵石或流塑淤泥、上層滯水層滲漏等情況,要會同有關單位研究處理。 6.3、樁身混凝土質量差:有縮頸、空洞、夾土等,要嚴格按操作工藝邊澆筑混凝土邊振搗的規定執行。嚴禁把土和雜物混人混凝土中一起澆筑。 6.4、鋼筋籠變形:鋼筋籠在堆放、運輸、起吊、人孔等過程中,沒有嚴格按操作規定執行。必須加強對操作工人的技術交底,嚴格執行加固的質量措施。 6.5、當出現鉆稈跳動、機架晃搖、鉆不進入等異?,F(xiàn)象,要立即停車檢查。 6.6、混凝土澆至接近樁頂時,隨時測量頂部標高,以免過多截樁和補樁。 6.7、鉆孔進入砂層遇到地下水時,鉆孔深度不超過初見水位,以防塌孔。 7、質量記錄 7.1水泥的出廠證明及復驗證明。 7.2鋼筋的出廠證明或合格證以及鋼筋試驗單抄件。 7.3試樁的試壓記錄。 7.4補樁的平面示意圖。 7.5灌注樁施工記錄。 7.6混凝土試配申請單和試驗室簽發的配合比通知單。 7.7混凝土試塊28d標養抗壓強度試驗報告。 7.8商品混凝土的出廠合格證。
2009-08-24 16:28:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看