三姨 2022-05-17 16:15:06 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 1729查看 4回答
平面圖和系統圖管徑不一樣
系統圖和平面圖的冷凝水管尺寸不一樣,那應該按哪邊的為準?如果按平面圖的DN25,那立管也得按DN25?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計缺陷 提答疑
2022-05-17 16:16:34
-
平面DN25,立管DN50
2022-05-17 16:18:02
-
以你發的圖看,水平管DN25,立管50不矛盾的。
2022-05-17 16:18:27
-
立管(DN50);總干管也應該是DN50的管。
首次提交 2022-05-17 16:20:54 最近修改2022-05-17 16:34:54 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看