狹 2009-08-23 11:05:51 | 四川省 其他專業 | 429查看 2回答
關于軟件計算式的問題
如圖為一段為2米的懸挑梁,在軟件計算式中,拉筋(350-2*25)+2*(75+1.9*d)+(2*d),拉筋的彎勾為什么不是11.9d*2,而是2*(75+1.9*d)?75 是什么意思呢?側面鋼筋計算式中:-25+15*d+2000-25為什么不是按圖集03G101-1的66頁的加12d呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納拉筋(350-2*25)+2*(75+1.9*d)+(2*d),拉筋的彎勾為什么不是11.9d*2,而是2*(75+1.9*d)?75 是什么意思呢? 03G101規定,135度彎鉤的平直長度按10d和75mm,兩者取大值,你的拉筋規格是6個的,所以按75mm計算, 側面鋼筋計算式中:-25+15*d+2000-25為什么不是按圖集03G101-1的66頁的加12d呢? 圖集03G101-1的66頁的加12d是指梁下部的鋼筋,側面鋼筋的錨固應按03G101-1的24頁(記的不是很清楚了),構造腰筋的錨固值是15d計算的
2009-08-23 11:58:09
-
這里軟件算的75mm是135°彎鉤平直段的長度,03G101-1第35頁中要求,135°彎鉤平直段長度是10d與75mm取大值,這里鋼筋直徑是6mm,10d=60mm<75mm,所以軟件取定75mm。 03G101-1第66頁說的不是梁側鋼筋的錨固要求,看03G101-1第24頁
2009-08-23 13:32:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看