  • 鋼筋保護層厚度

    1、梁柱鋼筋保護層厚度頂部為50mm,其余面為20mm,在樓層信息設置中怎么設置才能合理?

    2、板鋼筋保護層頂部為50mm,底部為15mm,怎么設置鋼筋保護層厚度合理?

    2022-05-12 20:46:13 補充

    底部

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    柱的保護層厚度按軟件正常設置為20即可,不用考慮頂部的50,因為對工程量影響很小的

    梁的保護層是影響的箍筋的工程量所以計算一下總的保護層厚度,然后/4平分一下就可以,(50+20*3)/4=27.5,考慮有內箍筋存在設置為25

    板的保護層直接取平均數(50+15)/2=32.5

    2022-05-12 20:55:14 

  • 按平均值計算保護層厚度。

    2022-05-12 21:28:27 