wanglei112300 2009-08-21 21:25:11 | 遼寧省 其他專業 | 2829查看 9回答
1.2m高的墻,計算腳手架嗎?
我們只負責施工基礎和一層1.2M高的保護磚墻,(防撞墻)。其他由鋼結構施工。我們計算腳手架嗎?合同是執行遼寧04定額。問題補充:沒有滿意的。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據定額腳手架計算規則規定,墻體砌筑高度1.20M均應計算腳手架的費用,3..60m內套用里腳手架子目計算。
2009-08-21 21:48:47
-
大于1.2米的砌墻需計算腳手架,小于等于1.2米高的墻不計算腳手架。
2009-08-25 22:09:50
-
不用計算的。1.2米高的墻直接站在那就壘墻了。
2009-08-22 08:21:26
-
不大于1.2m的墻一般是不計算腳手架的。
2009-08-21 21:53:12
-
1.2M高的墻是不計算腳手架的,只有超過1.2M才可以計算。
2009-08-21 22:34:33
-
不計算了 在鋼結構套用綜合腳手架 綜合腳手架含有墻體中的腳手架了
2009-08-22 07:43:26
-
1.2米不計算腳手架的
2009-08-22 08:08:12
-
執行遼寧04定額。1.2M高的保護磚墻,(防撞墻)不計算腳手架.
2009-08-21 21:37:31
-
腳手架計算規則規定,超過1.2米的砌墻需計算腳手架,所以1.2米高的墻不應計算腳手架。
2009-08-21 21:40:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看