張建兵 2022-05-10 16:22:55 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 514查看 2回答
請問這個回路,未畫的一部分是線槽連接到配電箱,響應的線在線槽里還穿管嗎?
系統圖上標注配電箱1AL2-2wl4回路穿塑料管,沿墻或頂暗敷設。平面圖中顯示配電箱LAL2有線槽敷設到房間其他位置,請問
1.是不是就是意味著2WL4線路到配電箱1AL2之間是走線槽的?
2.這段是走線槽的話,那線槽當中的線還用穿管嗎?
3.如果上述兩個問題都是對的,為什么在系統圖中該線路2WL4標注時未標注線槽敷設符號呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該是走線槽,走線槽不用在穿管了,圖紙不一定就沒有一點錯誤。
插座和照明情況一致,你可以看一下插座系統圖是否有CT/CC/WC
2022-05-10 16:44:06
-
走線槽
按橋架配線功能布置時系統不計取橋架內的配管
設計不嚴謹 按平面圖即可
2022-05-10 17:15:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看