呂廣惠 2022-05-10 14:19:00 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 609查看 6回答
如下圖所示,已經有了跨板受力筋,還需布置雙向板面筋嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中不是附加的。沒寫+
首次提交 2022-05-10 14:22:13 最近修改2022-05-10 14:22:39 (修改過1次)
-
需要。跨板為附加。
2022-05-10 14:20:02
-
是要布置跨板鋼筋的,說明第五條已經明確是附加鋼筋
2022-05-10 14:20:49
-
設計說明內容為:板筋帶“+”號的是附加筋。
上圖中跨版筋標注未帶“+”號所以不是附件筋,視為板受力筋,所以不需要另外布置C8@150雙向
2022-05-10 14:21:55
-
說明第五條附加鋼筋為C8-150,圖紙示意的跨板受力筋為C10-150,故此處增加C10-150底筋.
2022-05-10 14:25:07
-
雙層雙向的板,底筋面筋先布置,圖中KBSLJ沒帶+,不是附加,所以把同方向的面筋替換成KBSLJ即可
2022-05-10 14:27:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看