ti****@163.com 2009-08-21 09:43:27 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2028查看 8回答
土建中空調板和飄窗板及裝飾
飄窗板和空調板混凝土計入什么項目?它的抹灰計入什么項目
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個各地定額規定可能有不同,陜西規定是按有梁板子目計算的。 抹灰是零星項目抹灰。
2009-08-21 14:06:55
-
如果單塊的空調板和飄窗板的體積在0.05M3以內(含0.05M3)就套現澆零星構件,反之套有梁板定額,因為空調板和飄窗板都是掛在梁上與梁一起現澆的
2009-08-22 00:22:26
-
飄窗板和空調板的混凝土和模板可以套用平板或有梁板相關子目, 他們的粉刷裝飾可以套用零星裝飾相關子目。
2009-08-27 09:26:17
-
飄窗板和空調板混凝土按挑檐套定額。 它們的抹灰按頂面和底面分別套地面和頂棚的抹灰。
2009-08-21 09:46:00
-
給你一個建議,這些應該查下當地的定額,不同意一概而論的做法 我們河南是“飄窗板和空調板”挑出寬度在600mm以內按挑檐 挑出寬度在600mm以上者按雨篷處理 其表面抹灰在河南02定額中是把上下面得抹灰并入天棚抹灰的,它的側面按零星抹灰 現在在河南08定額中已經有了專門的飄窗板和空調板裝飾定額子目“飄窗板和空調板抹灰”
2009-08-21 09:50:53
-
一樓說的是對的,但好像他的側面抹灰要套墻柱面的零星裝飾
2009-08-21 09:53:42
-
每個省的應該不太一樣吧
2009-08-21 09:55:35
-
飄窗板套挑檐定額,空調板混凝土套雨棚 飄窗板頂面和底面分別套地面和頂棚的抹灰,空調板按照雨棚。(河南版)
2009-08-21 09:59:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看