realfox@126.com 2009-08-09 22:27:13 | 河北省 其他專業 | 819查看 4回答
河北2003定額垂運費
一,18層的住宅建筑中,所有混凝土為商品混凝土,結構為剪力墻,暗柱,垂運費定額應套全現澆子目15-27,還是套框架結構子目15-16; 二,短肢剪力墻應套柱子目還是套剪力墻子目?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納垂直運輸費應套15-27 短肢剪力墻應套剪力墻砼 模板按照以下規定計算:剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算;較長邊是墻厚的4倍以上、7倍以下時,按墻的相應項目計算,其中人工乘以1.86系數、材料乘以1.19系數、機械乘以1.13系數;剪力墻長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應相目計算 是的 有一個河北省工程建設造價管理總站發的解釋匯編 藍皮的小書
2009-08-10 09:46:16
-
1、套15-27子目 2、短肢剪力墻應套剪力墻子目
2009-08-09 22:48:31
-
垂運費定額應套全現澆子目15-27 短肢剪力墻應套剪力墻砼 模板按照計算規則套用!
2009-08-10 07:59:46
-
一,18層的住宅建筑中,所有混凝土為商品混凝土,結構為剪力墻,暗柱,垂運費定額應套全現澆子目15-27,還是套框架結構子目15-16; 二,短肢剪力墻應套柱子目還是套剪力墻子目? 1、應套15-27,全現澆子目,框架結構針對的是維護結構墻體用非承重砌塊砌筑而成,對于剪力墻結構來說,剪力墻是承重墻體,因此套用全現澆子目比較合理。 2短肢剪力墻是指墻肢截面長度與厚度之比為5~8的剪力墻,異形柱結構是指柱肢的截面高度與柱肢寬度的比值在2-4,因此從高厚比來講,短肢剪力墻應套墻的定額子目。
2009-08-10 09:14:43