- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
水墨甘蓮 2022-05-05 11:00:22 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 1360查看 2回答
監控系統中8芯光纜工程量的計算
這個工程是,8芯的光纜從監控室到電線桿監控的配電箱、監控的配電箱走網線到攝像頭,現在想要計算8芯光纜,這個8芯的光纜的工程量是每一個監控的配電箱到監控室算一個回路,測量出每個回路的長度來相加?;還是說所有的監控的配電箱是一個回路,測量一個長度就可以了?還是說有其他的計算方法?
按照圖紙上的話
計算方法一:(1號、2號、3號、4號是不同的回路,相加四次計算)L1=(140+270)+(140+270+99)+(140+270+99+105)+(140+270+133)
計算方法二:(1號、2號、3號、4號是一個回路,相加一次計算)
L2=140+270+99+105+133
是按照哪一種?還是說還有其他的計算方法?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
光纖不用分回路。
按系統圖是從監控到每個SBX箱都是光纖,光纖在每個SBX箱處接光纖收發,那就是L2的算法。
2022-05-05 11:15:06
-
按;系統圖截圖一
L2=140+270+99+105+133
首次提交 2022-05-05 15:13:15 最近修改2022-05-05 15:14:23 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看