Bo先生 2022-04-30 09:04:29 | 甘肅省 電力預算 | 468查看 1回答
照明管線根數,圖中標注的管中導線根數是否正確,設計電線根數為BV 2*2.5
圖中燈具電線由配電箱引來,燈具由一個四極開關控制,圖中所示的導線根數是否正確,燈具是怎樣實現控制的呢?燈具到開關是五根線,那么兩排燈具之間的不應該是五根線嗎,因為到其他房間的電線不是應該要引過去一根相線嗎 請專家給詳細解答一下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你標注的數字,不正確。即;設計標注的正確。但左邊第一個熒光燈與第二個熒光燈之間應該是3根線,設計未標注。
開關與燈具之間5根線(火線+4根控制線)
水平方向4根線(火線、零線、2根控制線)
垂直方向4根線(火線、零線、2根控制線)
垂直方向3根線///(火線、零線、控制線)
4 聯開關分別控制(左邊上面2根燈、下面2根燈)(右邊上面2根燈、下面2個燈)
2022-04-30 09:30:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看