無敵大拽拽 2022-04-30 08:33:30 | 山東省 土建 | 932查看 3回答
踢腳線布置到止水臺上,提示超出父圖元范圍
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:提示如圖:
方法一:墻體的底標高和踢腳的底標高不一致,選中踢腳修改標高為墻底標高即可。
方法二:踢腳是按房間布置的,房間的底標高和踢腳底標高不一致,將房間標高和踢腳標高調整一致,再將房間刪除,重新繪制即可。
方法三:裝修是從其它樓層復制上去的,選中裝修圖元,右鍵刪除重新繪制即可。
2022-04-30 08:35:22
-
你這部位沒把墻放到層底。
2022-04-30 08:35:42
-
止水臺不是用圈梁畫的?
墻體不是到板頂?
止水臺可以用圈梁
墻體不需要調整標高,就用層頂層底標高就可以的
2022-04-30 09:15:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看