尹框、 2022-04-25 17:24:52 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 489查看 2回答
樓層設置中基礎層設置的一些疑難問題!歡迎指教!!
這里的基礎層高該設為多少?是含樁長61米的61.9還是不含樁長只有筏板的0.9米?
如果是只有筏板的0.9米,那算量匯總的時候樁長61米是會與基礎層高相沖突的,因為樁是屬于基礎層的構建吧?歡迎大家討論!!
2022-04-25 17:35:10 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:基礎高度0.9m,樁沒有影響的,樁是單獨定義的。
場景一:若檢查計算有誤,則需要重新繪制或者檢查圖元或相鄰圖元布置是否正確,或調整相關的計算設置。
例如:連梁的旁邊有一個截面尺寸比較大的暗柱,暗柱里面沒有繪制剪力墻,就會提示。
軟件的計算原則是,如果連梁端部是暗柱,則連梁的側面鋼筋計算同剪力墻的水平鋼筋計算,即伸到暗柱端部彎折10d,又因為暗柱尺寸較大 ,所以會出現連梁的側面鋼筋長度超過設定值,變通處理方法,在暗柱里面繪制上剪力墻即可;
場景二:若檢查計算無誤,則可以忽略。
例如:1.柱子繪制的是螺旋箍筋,或樁的螺旋箍筋本身長度計算就很長。
2.圖元繪制長度較長,計算鋼筋長度超過300m,檢查計算正確即可忽略。
若不需要給出提示,可調整【匯總計算】選項中的計算校驗長度值,長度和倍數可調整大一些或將對勾去掉,然后再進行匯總計算。如圖:
首次提交 2022-04-25 17:28:29 最近修改2022-04-25 17:52:13 (修改過1次)
-
廣聯達軟件算量的時候,基礎不算樁長
樁長在基礎層以下
首次提交 2022-04-25 17:28:49 最近修改2022-04-25 17:39:13 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看