12****@163.com 2009-08-05 20:01:34 | 遼寧省 其他專業 | 973查看 6回答
鋼屋架防火涂料
鋼屋架設計說明要求:構件的防火等級按2.5小時處理。如何套定額(2004定額)?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納薄型鋼結構防火涂料可以涂到2.2mm,但耐火極限在150分鐘左右,不能達到設計要求,所以只能用厚涂型鋼結構防火涂料,能很好得起到隔熱防火的作用,適用于石油、化工、冶金、輸油氣管道、機場等各類室內外建筑物承重鋼構件的防火保護,被涂鋼結構表面應經過防銹處理,可采用噴涂或抹涂施工工藝,噴涂涂層厚度以2~4mm為宜,抹涂涂層厚度以4~6mm為宜。根據以上材料及施工方法,選項套適當的定額。
2009-08-06 10:42:12
-
一般為防火漆,根據防火漆質量考慮涂刷遍數或涂刷厚度 ,套用適當定額 耐火時限: 耐火等級 一級 二級 三級 四級 鋼 柱 2.5 2.0 2.0 1.0 鋼 屋 架 2.0 1.5 1.0 0.5
2009-08-06 14:45:13
-
鋼鋼屋架設計說明要求:構件的防火等級按2.5小時處理。如何套定額(2004定額)? 答:根據構件防火等級的防火漆遍數,套金屬面防火漆定額。
2009-08-05 20:18:56
-
厚型防火涂料應該可以滿足要求,薄型的應該涂刷兩遍。
2009-08-05 21:06:54
-
2008遼寧省計價依據定額中有鋼結構刷防火涂料定額子目。按照圖紙要求涂刷厚度套用定額即可。
2009-08-09 09:54:48
-
設計應該有具體的施工要求,按需要套定額即可!
2009-08-06 15:25:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看