緣萌屏闌依依熙 2009-07-25 08:20:59 | 山東省 其他專業 | 729查看 4回答
磚混構施圖中的連系梁
磚混構施圖中的連系梁在計算墻時墻體上的QL扣掉連系梁,連系梁一般布置在沒有墻體的地方嗎?連系梁起什么作用?計算墻時也不扣除連系梁嗎?它不并到板中計算嗎?是單獨套項嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連系梁就是在沒有墻的位置布置,連系梁就是連接兩種構件的穩固的構件,在墻中扣除梁,他不并在板里,單獨套項
2009-07-25 09:20:23
-
磚混構施圖中的連系梁在計算墻時墻體上的QL扣掉連系梁,連系梁一般布置在沒有墻體的地方嗎?連系梁起什么作用?計算墻時也不扣除連系梁嗎?它不并到板中計算嗎?是單獨套項嗎? 回答:有聯系梁的地方肯定沒有圈梁,你仔細看看,連系梁一般布置在沒有圈梁的地方并與圈梁形成一體,計算墻體時,需要扣除鋼筋砼構件,當然也包括連梁,連梁可能在板中也可能不再板中,根據情況計算
2009-07-25 09:01:12
-
聯系梁布置在什么位置要看圖紙的標注。 聯系梁套單梁子目。
2009-07-25 08:22:56
-
在剪力墻中,柱、梁、剪力墻合并計算工程量,聯系梁不用單獨計算,一般用在洞口位置
2009-07-25 08:38:28