holingkm 2009-07-25 03:38:46 | 云南省 其他專業 | 2335查看 4回答
護壁鋼筋搭接長度
軟件中護壁環筋搭接輸入超過100時,按輸入的長度計算。 我輸入300的搭接長度,300加上兩個彎鉤12.5d,應該是400 為何計算式中變成了490.4?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:輸入300的搭接長度,300加上兩個彎鉤軟件是按照11.9d*2考慮。即300+11.9*8*2=490.4
2009-07-25 07:20:38
-
不應該出現這種情況,換一下“單構件輸入”護壁環筋可以了。
2009-07-25 05:00:47
-
軟件的彎鉤長度不只12.5D.
2009-07-25 06:37:00
-
正常不應該出現這種情況,建議你換一下方法再重新做。
2009-07-25 07:07:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看