無聊來看看咯 2022-04-08 20:00:03 | 廣東省 安裝 | 577查看 2回答
超高層塔樓給排水問題
在給水系統圖中,此處DN65的水平管應該用什么材質呢?J3和J4是高區給水管,高區立管采用厚壁不銹鋼管,低區供水采用低區不銹鋼管,我理解的是管還沒經過減壓閥沒有減壓處理應該還是采用厚壁不休鋼的管吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
J3、J4,減壓閥前采用厚壁不銹鋼管;減壓閥后采用薄壁不銹鋼管。
2022-04-09 08:42:31
-
采用厚壁不銹鋼管
2022-04-09 08:28:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看