奔奔 2022-04-06 17:57:51 | 山東省 土建 | 1248查看 4回答
暗柱與暗柱之間連梁,腰筋問題
如圖,連梁與暗柱連接,這個連梁沒有腰筋,圖紙要求墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,暗柱是墻的一部分,所以說這個連梁也應有腰筋?可是如果暗柱部分沒有墻,連梁就沒有腰筋,所以是不是要把暗柱部分也畫上墻體?如剪力墻水鋼筋通過連梁,連梁處腰筋是否有拉筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:暗柱需要用相鄰剪力墻覆蓋的,如剪力墻水鋼筋通過連梁,連梁處腰筋是有拉筋的。
剪力墻水平筋代替連梁側面鋼筋時,連梁不輸入側面鋼筋剪力墻水平鋼筋會自動貫通連梁計算。
剪力墻的拉筋只在剪力墻范圍內計算;
連梁輸入拉筋信息,則會在連梁范圍計算。若不輸入,則不會計算。
2022-04-06 18:05:21
-
是的暗柱內畫上墻后,水平筋就自動計算到了,連梁處的拉筋要輸入拉筋信息,否則不會計算
首次提交 2022-04-06 17:59:31 最近修改2022-04-06 17:59:59 (修改過1次)
-
用剪力墻覆蓋暗柱
2022-04-06 18:00:26
-
布置剪力墻后,連梁會自動計算墻的水平鋼筋。
2022-04-06 18:39:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看