追風青年 2009-07-21 21:03:18 | 廣東省 其他專業 | 535查看 4回答
樁承臺環型配筋問題
側面鋼筋的根數的計算公式怎么會是這樣哦Ceil((1000-2*50-2*150)/150) + 1 軟件減了2倍的間距。這樣算 企不是少算了嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣計算是正確的,計算式中2*50是上下保護層厚度,2*150中的150應該是側面鋼筋的間距,-2*150是因為在環型配筋樁承臺中上部和下部都已經有了鋼筋(另兩個方向的),所以側面鋼筋的第一根起始位置應距離上部鋼筋為150,下部是同樣道理,這個其實和梁的側面腰筋是一樣的道理,
2009-07-22 03:55:14
-
這樣計算是正確的,兩側的鋼筋是在另外方向計算。
2009-07-21 21:06:33
-
沒有少算,因為你的是環型配筋樁承臺,所以要減4個保護層。而你的樁承臺長寬方向保護層不同的話就是“Ceil((1000-2*50-2*150)/150) + 1”這樣的計算式了。
2009-07-21 21:11:07
-
正確的計算方法,你好好想想就明白了.
2009-07-21 21:14:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看