張東升 2022-04-05 19:52:12 | 河北省 土建 | 356查看 2回答
提問
請問這里布置的跨板受力筋,是不是就不用在布置說明里面的c12@200垂直方向的面筋了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這是需要布置板面XY方向C12@200鋼筋,繪制的跨板鋼筋是附加鋼筋,需要設(shè)置跨板鋼筋,軟件提示是否重疊布置,點“是”這是設(shè)計要求的附加鋼筋。
2022-04-05 20:43:57
-
說明上很清楚,圖上畫的都是附加鋼筋,雙層雙向還得照布。
2022-04-05 20:42:39