henryly416 2009-07-20 18:54:00 | 四川省 其他專業 | 439查看 4回答
用鋼筋算量GGJ10.0,基礎層里的柱截面不同,如何處理
在基礎層里面,同一根構造柱,-1.4至-1截面是370*370,-1至0是240*240,配筋不變4B12。如何處理? 為什么用同一樓層變截面柱的方法去處理,在-1.4至-1的范圍內生成的縱筋長度為2056mm?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你在基礎層做-1.4到-1米的柱子,在首層做-1米到正負0的柱子,高度設到基礎的標高。 注意調整柱子插筋與錨固的計算設置參數
2009-07-20 18:55:09
-
用建立子樓層處理,就是在子樓層中單獨繪制該柱即可
2009-07-20 19:31:23
-
1、你在基礎層畫的柱子370*370(底標高標高-1.4,高度到400),在首層畫的柱子240*240(底標高標高-1,高度到1000),
2009-07-21 09:34:49
-
兩種方法,1、建立子樓層用子樓層處理,2、鋼筋算量軟件是層高是放開的,在基礎層做-1.4到-1米截面是370*370的柱子,在首層做-1米到正負截面是0240*240的柱子
2009-07-21 10:39:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看