山東螞蚱 2009-07-20 16:49:00 | 山東省 其他專業 | 2958查看 2回答
墻洞口和板洞口加強筋的問題
1、板洞口的加強筋怎么繪制?用單構件輸入 ? 2、墻洞口是否有加強筋(井式的),洞口上的連梁是否屬于加強筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、板洞口的加強筋怎么繪制?用單構件輸入 ? 答:板洞扣加強筋可以在繪圖界面“編輯洞口加強筋”輸入,不過若板洞規格大部分相同、數量較多時,建議單構件輸入較快; 如下圖,已經設置加強筋的洞口呈白色,未設置加強筋的洞口呈紅色。 2、墻洞口是否有加強筋(井式的),洞口上的連梁是否屬于加強筋? 答:墻洞口也須設置加強筋,連梁是洞口加強帶,加強筋的說法不大妥當。 這位同在青島的同仁,甚為遺憾,手頭尚無剪力墻洞口處的加強筋的圖示。但墻洞加強筋一般在設計圖紙中會給出詳細說明,你可以參考。
2009-07-20 16:56:32
-
畫完板洞(墻洞)以后,點界面上方洞口加強筋,在彈出的對話框中輸入加強筋信息即可,墻洞洞口加強筋一般會有大樣圖,照大樣圖設置就行.(墻洞上方有連梁時,大樣圖上應該沒有連梁位置的加強筋了) 剪力墻的門窗洞口會有"井"式加強筋,但一般會給大樣圖,如果沒給大樣圖,就不用管;砌體門窗洞口處一般用構造柱和過梁加強,不用加強筋
2009-07-20 16:53:59
-
該板最左側是否需要布置洞口加強筋(其他三邊需要布置),如需布置實際施工中時布置在左側的墻里嗎?
-
洞口加強筋的鋼筋的筋號編輯完了以后點確定系統提示筋號參數設置不完整
-
03G101-1第53頁剪力墻洞口補強構造,如果剪力墻洞口是貫穿剪力墻的,那么剪力墻洞口的補強縱筋應
-
墻下無梁要加3根加強筋 那么這個加強筋的長度是貫通整塊板 還是和墻一樣長?
外邊的大框是一塊板 里邊的小框是下邊沒有梁的墻 我用板帶布置 它是跨整塊板的 但墻就那么長一點 該怎么設置呢?
-
關于剪力墻洞口補強筋布置問題、、、
根據洞口的大小如何布置鋼筋,鋼筋的強度、支數、錨固長度如何確定,應該查那一套規范?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看