愛的 2022-03-29 13:37:02 | 四川省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 469查看 2回答
建模問題,求大神指點一二,感激不盡,,,,,,
1、如圖,平面圖中,該板右側和下側都有支座負筋,但左側和上側沒有支座負筋,但設計回復說圖紙是沒有問題的。那么請問該板左側和上側就沒有負筋呀,就直接是分布筋嗎?我們建模的時候就只畫右側和下側這個支座負筋就可以了嗎?或者是有別的什么操作嗎?
2、如圖,請問軟件在計算板的鋼筋時,會計算板的分布筋嗎?為什么在軟件中是看不見板分布筋的鋼筋三維呢?還是說軟件在計算的時候是沒有計算板的分布筋的呢? 另外,如圖中箭頭所示,為板支座負筋的彎折,但如果中間有分布筋的話,就應該沒有這段彎折呀,那軟件是不是就算多了呢?我們該怎么改過來呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計沒有要求板的中間用溫度筋拉通,就是沒有的,你做的是對的
2022-03-29 13:42:33
-
1、首先,我們要默認設計對你的回復是正確的,
那么,圖上沒畫的負筋就是不需要設置了(左、上就是不需要設置了)。
2、分布筋的作用是為負筋充當構造固定作用的,它就是負筋的小弟,
前提一定要有負筋才可能會有分布筋,左、上都沒有負筋,更不會有分布筋了。
3、如果,板中繪制有面筋、溫度筋,可以兼職分布筋的作用,
那么軟件會自動扣除掉不需要的分布筋,這個操作是默認的,不需要我們費心。
4、負筋的彎折不受分布筋的影響,所以,跨中負筋的彎折沒有多算。
首次提交 2022-03-29 13:58:17 最近修改2022-03-29 14:07:54 (修改過1次)