Lily 2022-03-28 15:02:12 | 浙江省 安裝 | 1139查看 2回答
請教前輩:聯動型火災報警控制器、聯動電源、手動盤、消防廣播 是獨立的設備嗎
2022-03-28 15:03:14 補充
這些設備要分別計設備價格、分別套定額嗎?還是都在聯動一體機里面包含了呢?請教前輩們。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是獨立運作的但安裝的時候應該會統一裝到消防控制主機里頭。需要分開套清單定額并計價,聯動電源似乎是可以不用套定額,但還是建議套一個比較好。
2022-03-28 15:54:12
-
一個控制箱
2022-03-28 15:22:50