請問在混凝土上安裝明裝五孔插座套用哪項定額?
我是河北省的,04修繕定額中安裝插座僅有單項二孔、三孔、三相四孔,而且是裝在木圓臺上的,我這種情況下安裝在墻壁上、沿墻安裝,需用沖擊鉆打孔,裝漲塞固定,然后裝插座,請問這種情況套哪項定額? 還有,定額中安插座時的沿墻鋪設線管、管內穿線套哪個定額,我是新手,請大師指教!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你的工程屬于修繕工程嗎?如果是修繕工程,插座直接找明裝插座相應定額子目,需用沖擊鉆打孔,裝漲塞固定,這些都不需要考慮,因為工作內容中已包含,不需在作補充。 2、沿墻鋪設線管按管徑套相應明配子目,管內穿線根據線徑套相應子目。
2009-07-18 14:27:14
-
沖擊鉆打孔,裝漲塞固定:補充定額 插座套第2冊第13章相應定額 定額中安插座時的沿墻鋪設線管套第2冊第12章鋼管暗敷相應定額 管內穿線套第2冊第12章相應定額