阿米婭 2022-03-21 15:05:40 | 江蘇省 安裝 | 301查看 1回答
老師們,連在一起的疏散照明燈(壁裝,底邊距地2.5m)
和樓層標志燈(壁裝,底邊距地0.5m),沿頂敷設,在層高6m的樓層中,兩者間的立管應該怎么設置啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從頂部下來兩根立管到應急燈,從應急燈下來一根管到疏散指示燈
2022-03-21 15:06:54