Forever686 2022-03-21 14:48:07 | 廣東省 安裝 | 3402查看 1回答
消防風機控制箱接線
請問如圖:1、接防火閥的這組線是每個閥都要接到嗎?2、控制箱面板按鈕就是指控制箱上的啟停按鈕嗎?3、接消防手動控制線是不是就是接至消防控制室?4、接消防輸入輸出模塊是不是就是接至風機的控制模塊處。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、接防火閥的這組線是每個閥都要接到
2、控制箱面板按鈕就是指控制箱上的啟停按鈕
3、接消防手動控制線是就是接至消防控制室
4、接消防輸入輸出模塊是就是接至風機的控制模塊處。
2022-03-21 14:54:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看