lqh666 2009-07-17 14:56:20 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1148查看 3回答
關于套定額的問題
在陜西02J0中樓60中 1.6-10厚鋪地磚。干水泥擦縫 2.30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3.防水 4.60厚細石砼隨打隨抹平 5.6 。保溫 7.20厚水泥砂漿找平層 8.水泥漿一道 9.現澆鋼筋砼樓板隨打隨抹光。 現在面層不用做了。 那么請問1.第9條用不用套定額(請告訴原因,我們認為不套但是施工單位說要套) 2.面層不做了那第二條還要套定額嗎?(貼地磚里包括了20厚的水泥砂漿) 那么是不是我現在要套10厚的水泥砂漿找平。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.第9條不用套定額。因為在現澆板里混凝土的量及模板的量都已給了,其工藝要求板在澆完混凝土后表面必須達到一定的平整度。此屬無理要求。 2.面層不做了第二條也不用套定額。但60厚細石砼隨打隨抹平,除了要套60厚細石砼外,還要給5mm的隨打隨抹光。
2009-07-17 15:21:16
-
現澆鋼筋砼樓板隨打隨抹光是在澆樓板進行的工序,不用套定額,地面不做面層,如果沒做結合層就不用套30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,如果面層地面與下面防水層等施工工序是不同施工單位施工,防水層上應該要做保護層
2009-07-17 15:13:51
-
1.樓60的第9條是:現澆鋼筋混凝土樓板或預制樓板現澆疊合層,隨打隨抹光 因此,隨打隨抹光是對預制樓板講的,現澆鋼筋混凝土樓板不用套定額。 2.不做地磚面層后,裸露的防水層上,按道理應該做保護層,是否做,做多厚,應該由甲乙雙方進行協商確定。一般情況,如果工期較長,就應該做10-20厚保護層。套用8-21換算即可。
2009-07-17 18:42:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看