东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 關于套定額的問題

    在陜西02J0中樓60中 1.6-10厚鋪地磚。干水泥擦縫 2.30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3.防水 4.60厚細石砼隨打隨抹平 5.6 。保溫 7.20厚水泥砂漿找平層 8.水泥漿一道 9.現澆鋼筋砼樓板隨打隨抹光。 現在面層不用做了。 那么請問1.第9條用不用套定額(請告訴原因,我們認為不套但是施工單位說要套) 2.面層不做了那第二條還要套定額嗎?(貼地磚里包括了20厚的水泥砂漿) 那么是不是我現在要套10厚的水泥砂漿找平。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.第9條不用套定額。因為在現澆板里混凝土的量及模板的量都已給了,其工藝要求板在澆完混凝土后表面必須達到一定的平整度。此屬無理要求。 2.面層不做了第二條也不用套定額。但60厚細石砼隨打隨抹平,除了要套60厚細石砼外,還要給5mm的隨打隨抹光。

    2009-07-17 15:21:16 

  • 現澆鋼筋砼樓板隨打隨抹光是在澆樓板進行的工序,不用套定額,地面不做面層,如果沒做結合層就不用套30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,如果面層地面與下面防水層等施工工序是不同施工單位施工,防水層上應該要做保護層

    2009-07-17 15:13:51 

  • 1.樓60的第9條是:現澆鋼筋混凝土樓板或預制樓板現澆疊合層,隨打隨抹光 因此,隨打隨抹光是對預制樓板講的,現澆鋼筋混凝土樓板不用套定額。 2.不做地磚面層后,裸露的防水層上,按道理應該做保護層,是否做,做多厚,應該由甲乙雙方進行協商確定。一般情況,如果工期較長,就應該做10-20厚保護層。套用8-21換算即可。

    2009-07-17 18:42:57 