妮妮 2009-07-17 08:46:56 | 廣東省 其他專業 | 775查看 4回答
梁的集中標注與原位標注問題
我的梁集中標注是:kL1(3)400*700 2B25+(2B16) N2B14 A10@100. 在原位標注上有默認的一跨跨中鋼筋(2B16),(2B16)是否需要刪掉?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁的集中標注2B25+(2B16),2B16加了括號就是跨中鋼筋,寫在括號里就是架力筋 四、梁上部通長筋或架立筋配置(通長筋可為相同或不同直 徑采用搭接連接、機械連接或對焊接連接的鋼筋),該項為必注 值。所注規格與根數應根據結構受力要求及箍筋肢數等構造要 求而定。當同排縱筋中既有通長筋又有架立筋時,應用加號 “+”將通長筋和架立筋相聯。注寫時須將角部縱筋寫在加號 的前面,架立筋寫在加號后面的括號內,以示不同直徑及與通 長筋的區別。當全部采用架立筋時,則將其寫入括號內。 例 2Φ22 用于雙肢箍;2 22 + (4 12)用于六肢箍.其中222 為通長筋,4Φ12 為架立筋。
2009-07-17 09:01:33
-
不需要刪除,2B25+(2B16)中的2B16是架力筋,軟件默認在中部鋼筋輸入.如果在原位標注的某一跨,就在某一跨中輸入,
2009-07-17 09:56:42
-
參見下解釋: kL1(3)400*700 上部通常鋼筋2B25 上部架力鋼筋(2B16) 【輸入形式就按照 2B25+(2B16)】 側面抗扭鋼筋N2B14 箍筋A10@100 顯示的跨中鋼筋(2B16)就是架力鋼筋
2009-07-17 08:47:28
-
不用刪除的,除非圖紙上對這跨梁在這個位置有另外的要求
2009-07-17 08:55:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看