-
ouling_1984 2009-07-16 09:48:52 | 江蘇省 其他專業 | 795查看 6回答
關于板鋼筋的疑問
入圖所示: 圖1:板的支座負筋(CAD圖紙) 圖2:廣聯達繪制的板負筋 前者是伸入梁內的,而后者沒有,這樣會不會影響計算?應該如何修改? 圖3:板負筋的屬性 這個屬性輸入有誤嗎?前面的問題是不是和這個有關系 圖4:板底受力筋 原CAD圖是一塊板的,所有鋼筋事通常繪制的,在廣聯達里面,由于要設置板的坡度,在屋脊處劃分為兩塊板,這樣分別布置受力筋,和原CAD圖的布置有區別嗎?都能正常計算嘛? 是不是要將兩塊斜板合并?會不會影響之前繪制好的圖元。 請高手指教!問題補充:另:如何能像CAD圖一樣顯示鋼筋信息?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納入圖所示: 圖1:板的支座負筋(CAD圖紙) 圖2:廣聯達繪制的板負筋 前者是伸入梁內的,而后者沒有,這樣會不會影響計算?應該如何修改? 答:計算多少是有點影響的,你的明白設計標注的單邊支座是否含支座。 圖3:板負筋的屬性 這個屬性輸入有誤嗎?前面的問題是不是和這個有關系 答:是和這個屬性有關系,如果把“單邊標注負筋標注長度”的選項改為“支座外邊線”,畫出來的鋼筋就和圖紙類似了,標注長度包含了支座。一般是圖紙設計說明會對板負筋標注進行圖示說明的,如果沒有你就按照不含支座計算,這樣的量要多點,免得少算。 圖4:板底受力筋 原CAD圖是一塊板的,所有鋼筋事通常繪制的,在廣聯達里面,由于要設置板的坡度,在屋脊處劃分為兩塊板,這樣分別布置受力筋,和原CAD圖的布置有區別嗎?都能正常計算嘛? 是不是要將兩塊斜板合并?會不會影響之前繪制好的圖元。 答:能正常計算,兩塊板不能合并,因為坡度不在同一個方向
2009-07-16 10:17:44
-
詳細截圖如下!
2009-07-16 09:51:31
-
關于板鋼筋的疑問距離問題結束時間: 7天0小時 入圖所示: 圖1:板的支座負筋(CAD圖紙) 圖2:廣聯達繪制的板負筋 前者是伸入梁內的,而后者沒有,這樣會不會影響計算?應該如何修改? 圖3:板負筋的屬性 這個屬性輸入有誤嗎?前面的問題是不是和這個有關系 圖4:板底受力筋 原CAD圖是一塊板的,所有鋼筋事通常繪制的,在廣聯達里面,由于要設置板的坡度,在屋脊處劃分為兩塊板,這樣分別布置受力筋,和原CAD圖的布置有區別嗎?都能正常計算嘛? 是不是要將兩塊斜板合并?會不會影響之前繪制好的圖元。 請高手指教! 回復:你只要把梁延伸到兩邊就可以了,CAD圖只是沒有畫到位
2009-07-16 09:54:08
-
1.不用將兩塊斜板合并,不會影響之前繪制好的圖元。 2.板負筋布置位置可以在計算設置中進行設置,如圖
2009-07-16 09:59:13
-
1.你是說導過來的板負筋嗎?應該是一樣的,如果不一樣,肯定會影響鋼筋量的,實在不行,就畫線布置,在導入CAD圖,定位,在蒙畫,很快的. 2.前面的問題跟屬性沒什么關系,只是在繪圖界面點構件,點屬性,按圖紙修改尺寸就可以了. 3.如果圖紙或CAD圖不需要設置坡度,就不定義斜板.
2009-07-16 10:11:44
-
只要在初始設置設置好以后,顯示與不顯示不影響計算結果
2009-07-16 10:21:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看