咩 2022-03-13 09:32:45 | 廣東省 安裝 | 805查看 5回答
這個冷媒管的立管是干什么的?有什么作用?高度應該怎么算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設備(室內機)與水平管路(紫銅管),標高不一樣。短立管(圓圈)是因為高低差而形成。
短立管高度=設備高度-水平管高度
首次提交 2022-03-13 10:25:51 最近修改2022-03-13 10:27:35 (修改過1次)
-
不排到地面管道處理嗎?
2022-03-13 09:34:07
-
這是暖氣啊
2022-03-13 09:34:19
-
設備和水平管道有高差,一般考慮20cm,
首次提交 2022-03-13 09:42:03 最近修改2022-03-13 09:43:18 (修改過1次)
-
你圈的地方不是冷媒管,而是盤管冷凝管,冷凝水直接排到衛生間,因為盤管安裝在頂棚,所以要經過立管排至衛生間地面。
2022-03-13 09:48:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看