suyn2006 2022-03-12 17:03:58 | 山東省 安裝 | 568查看 4回答
截圖中的輸入輸出模塊需要接聯動控制線嗎?
截圖中的輸入輸出模塊需要接聯動控制線嗎?我認為不需要,應該只接信號線和電源線就可以吧?
k代表控制線、 f代表信號線、p代表電源線
2022-03-12 17:16:34 補充
b代表廣播線
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
模塊需要(信號線或聯動控制線)+電源線,才能正常工作。
注;聯動控制線也是信號線。
(廣播模塊需要;聯動信號線、電源線、廣播線)
首次提交 2022-03-12 17:13:20 最近修改2022-03-12 17:20:06 (修改過1次)
-
要接聯動控制線
2022-03-12 17:06:25
-
消火栓按鈕聯動水泵用的,需要
2022-03-12 17:12:04
-
這個設計浪費,現在的聲光報警器與廣播都是智能的,自帶地址,不需要模塊的人
2022-03-12 21:38:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看