妮妮 2022-03-10 21:45:06 | 山西省 安裝 | 1361查看 4回答
求哪位大神,電纜T接箱設在哪個位置,進出電纜是怎樣的?謝謝大家
2022-03-10 21:46:10 補充
2022-03-11 22:48:02 補充
大家能看到嗎,箭頭指的位置寫著,說T接箱在-1ATE-FJF1的正上方明裝,不在配電井里啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該在電井或樓層配電井(間)
2022-03-10 22:34:01
-
電纜T接箱設在電井內
進出電纜按電纜頭預留計算
2022-03-11 07:23:09
-
電纜T接箱設在電井內
2022-03-11 08:16:48
-
一般在箱子附近,按嚴格來說是箱子3m范圍內。實際現場就是找方便的電井放
2022-03-11 08:27:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看