-
libin520 2009-07-14 11:40:47 | 四川省 其他專業 | 996查看 8回答
剪力墻垂直筋插入基礎隔一插一怎么解決?
None
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
哪另外的一半怎么辦呢?如果不管,在基礎層把垂直筋間距放大一倍.
2009-07-14 11:43:49
-
剪力墻垂直筋插入基礎隔一插一是鋼筋布置的形式,在軟件中只須要在垂直鋼筋按照鋼筋類型和間距用“+”相加即可 目前軟件只能識別一總計算規則。這樣情況只能變通考慮了,分別做兩個一樣的墻體,選擇不同的規則,鋼筋分開計算,然后編輯鋼筋復制一邊的到另一邊,鎖定構件,或干脆做兩個工程,分別保存即可。
2009-07-14 11:49:37
-
如果是A10@300改成A10@150就可以了
2009-07-14 11:50:44
-
剪力墻插筋隔一插一,是否有兩種插筋,如果是那就用“加號”連起來。
2009-07-14 12:53:21
-
按全插設置 最后計算完后在編輯鋼筋里調整 然后鎖定
2009-07-14 14:11:19
-
正常繪圖后,先匯總計算,再看墻插筋尺寸和數量,用單構件輸入法加上即可。如鋼筋規格一樣,量不會有什么差距的。
2009-07-14 15:27:31
-
在定義構建里的縱筋構造里選設置插筋,然后在繪圖界面畫上,軟件默認的,匯總計算后點編輯鋼筋,點剪力墻,就會看到的,如果畫好了就在屬性里修改就是.
2009-07-14 15:31:01
-
選取剪力墻,打開屬性編輯器,點節點構造設置選擇垂直筋插筋節點5(錨入長度為lae),計算出兩種節點錨入的長度,取一半值。修改錨固系數(屬性編輯器下面,取一半的長度除以d得到錨固系數),因為是黑色字體,私有屬性是不影響其他設置的。
2009-07-14 16:24:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看