通風工程柔性軟接頭
通風工程柔性軟接頭一般設置在什么位置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
風管與風機連接處。
2022-03-07 16:07:04
-
風機兩端
2022-03-07 16:06:48
-
關于軟接頭的設置,得進行系統區分是否需要設置,具體如下:
《通風與空調工程施工質量驗收規范》中規定:防排煙系統作為獨立系統時,風機與風管應采用直接連接,不應加設柔性短管。只有在排煙與排風共用風管系統,或其他特殊情況時應加設柔性短管。該柔性短管應滿足排煙系統運行的要求,即在當高溫280℃下持續安全運行30min及以上的不燃材料。本條為強制性條文,必須嚴格執行。
2022-03-08 09:54:09