celine 2022-03-07 14:25:45 | 河北省 安裝 | 668查看 2回答
通風在什么情況下才會有套管
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
過防火分區時需要套管
2022-03-07 14:27:00
-
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016規定:
6.2.2 當風管穿過需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,必須設置厚度不小于1.6mm的鋼制防護套管;風管與防護套管之間應采用不燃柔性材料封堵嚴密。
2022-03-08 10:25:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看