-
東山布衣 2009-07-13 14:26:46 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2137查看 9回答
鋼筋計算中,基礎層中,基礎梁與一層框架梁位置是否會出現重疊的情況?操作時很不方便,有什么好方法
鋼筋計算中,基礎層中,基礎梁與一層框架梁位置是否會出現重疊的情況?操作時很不方便,有什么好方法問題補充:比如基礎層中,基礎梁頂標高-3.13,首層框架梁頂標高-0.03。哪么,基礎梁與首層梁應該都畫在基礎層中,這個導入圖形算量中,這兩種梁豈不是都導到基礎層中了,一層相應于是導入了二層的梁,都錯位了,這個如何處理?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎梁與一層的任何兩都不會重疊的。 你的樓層概念錯誤! 一層是從±0.00開始的,怎么梁的頂標高成了-0.03 一層的結構層就是二層的地板,這與圖紙標注的結構平面圖不一樣。 你說的-0.03標高的梁式地下室的頂板梁,不能再一層布置,也不能在基礎層布置,要設置一個-1層處理這類構件。
2009-07-13 14:29:57
-
分別在分層中去畫,比如你在基礎梁的分層一去畫了基礎梁,那么框架梁就在梁里的分層二層畫, 你說的首層框架梁頂標高在-0。03,怎么導入圖形后,應該第二層的梁,你是不是弄混了。 結施圖中的二層梁,就是建施圖中的首層的梁,結施在編輯樓層時,要比建施多一層,所以你要看好圖紙再去布置定義和布置
2009-07-13 21:19:07
-
前面說的分層.是指分樓層
2009-07-13 14:32:34
-
在鋼筋算量可以在基礎層一起畫不會重復,如果是導入8.0算量,就會出現問題,那么建議你用分層畫,如果導入到2008算量沒有問題。 一層梁(-0.3梁)還是畫在基礎層里,但是在分層2畫,導入到算量8.0就不會重復了。
2009-07-13 14:45:18
-
回答:分層畫是在一層中利用控制構件標高利用梁構件的分層功能畫圖。
2009-07-13 15:17:28
-
基礎梁和首層的梁在基礎里畫,,不會重疊。首層中畫二層的梁板是正確的。 導入圖形中也是一樣。 看看結構圖中,首層梁板的結構標高就是基礎層的頂標高;二層梁板的結構標高就是首層的頂標高。
2009-07-13 15:19:22
-
你可以增加建立一個“-1層”,把-0. 03的梁畫到這層
2009-07-13 16:24:47
-
基礎梁在基礎梁里定義,框架梁在梁構件里定義,這樣畫上去能畫,不會提示重疊。
2009-07-13 16:24:49
-
基礎梁和一層的框架梁永遠也不會重疊的?;A梁在基礎層里畫,一層的框架梁在一層畫,怎么可能重疊呢。
2009-07-13 16:32:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看